FX系列PLC:交流电源当直流电源用 以及PLC电源损坏的处理办法 点击:295 | 回复:0



love2006

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2008-08-07 20:31:10
楼主
俗话说,人在江湖走,哪有不学坏?
虽然我不是专业搞技术的,我的本职是销售。但时间长了,也学了不少歪门邪道的东西。
我这里定义的歪门邪道,就是书上学不到的邪门招式。


其实学坏很快的

应用一:交流电源的PLC当直流电源的使

FX1S-30MR-001 这个机型是交流供电的
有的特殊场合需要直接供电的。
比如某些电压不稳的工厂,很容易把PLC的开关电源冲击损坏。
这时需要订货FX1S-30MR-D
可是,-D的机型不太常用,订货麻烦,价格也比-001的贵。

FX1S,FX1N的可以这样做
从PLC的 COM处接开关电源的负极
从PLC的 24+处接开关电源的正极
同时L,N千万不要接线。

OK,POWER灯亮了,可以用了。

三菱公司的设计人员应该直接把-001改成交直两用的多好。还生产-D的多此一举。

最好在外部正极处连接一个保险丝,根据说明书上说的PLC功率计算一下电流量。以名直流电源过大损坏PLC。


FX2N由于电路不一样,直接这样接电源灯不亮,需要对内部电路作一定改动
也就是把两根线切断然后换到另一处。