我按照帮助用FIND_EQ_ARINT 块 在1个0到100的数组中找出特定值的位置,但是老是报usage of dynamic arrays is disabled错误,谁能帮助我啊
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lxc_369
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2004年11月30日
发表于:2008-07-31 16:29:46
1楼
如果是使用Unity软件,在工具菜单下——〉项目设置中,将语言扩展选项卡中“允许使用动态数组”选项激活。
回复
引用
举报
Dec
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2002年11月04日
发表于:2009-02-25 22:31:11
2楼
谢谢诶,嗷嗷的,gangang