接近开关定位的问题! 点击:492 | 回复:4



不知道就问

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2008-07-22 14:19:29
楼主

我最近在做的一项工程中,遇到的到这样的一个问题:

一条输送带,输送带上有若个工件套,每个工件套间距是一样的,光电开关检测有产品在工件套内就在确定的位置停止,没有就向前走,这个确定的位置是用一个接近开关检测工件套的相同的位置,接近开关(BALLUFF, M12, 6mm)垂直于输送方向安装。但现在发现输送带每次停的位置有偏差,大约在2-3mm不等,而工程要求在2mm内,用的SEW马达,带刹车。考虑用步进或伺服价格又太高,所以还想在传感器上下功夫,各位有什么好的解决方案请教一下,非常感谢!




haidao005

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2008-07-22 14:35:32
1楼
传送带和传送轮都用带齿牙的试试.

不知道就问

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2008-07-22 15:03:08
2楼

传送带是连条的,驱动也是链条的。马达轮是带齿的

夏先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 616回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:2335
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2008-07-22 15:12:36
3楼
就你现在的配置2~3mm误差已经很不错了,很难有改善!

samsong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2007年10月08日
发表于:2008-07-26 23:04:59
4楼

是河南地区的吗?我做CONTRINEX的,2-3MM的误差对于总检测距离只有6MM来说确实有点大,我这边有开关精确度比较高,希望有机会能和您合作15937169382,小宋。谢谢