楼主
7ME5038使用HART通讯. 用串口连接.发出一阵发指令FF FF FF FF FF 82 96 05 06 26 2E 6D 01 01 72,结果该表一直在发送瞬时量.参数恢复工厂无效.有谁知道停止命令.或者其它方法,让它停止该命令?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dgq928
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2006年11月13日
发表于:2008-07-30 14:53:29
1楼
FF FF FF FF FF 82 96 05 06 26 2E 6D 01 00 73
加我QQ;516958395 交流