有次查找漏电开关保护的故障点,因有多条出线,现象为漏电开关送上后,不定时,开关就动作。后将所有的负荷全都断开,仍是不定时开关就动作,有点陷入迷途。细想一下后,将所有的负荷开关都断开,把漏电开关的输出火线反接到开关盒的N线桩头,解除漏电开关输出N线。去掉所有的外接负荷,送上漏电开关后,逐个查看各路开关的出线端(用测电笔),能见氖灯亮的那路就是有故障线路。后具此查出原来是PE和N线在一处绝缘损坏。因以前也用此法检测过多次,十分灵便,希望大家也能出点好主意,以大家共享。