操作过电压 点击:296 | 回复:3



yipin

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2008-07-11 16:44:56
楼主

 


操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:
1、切除空载线路引起的过电压;

2、空载线路合闸时引起的过电压;

3、切除空载变压器引起的过电压;

4、间隙性电弧接地引起的过电压;

5、解合大环路引起的过电压。


电网中限制操作过电压的措施有:

(1)选用灭弧能力强的高压开关;

(2)提高开关动作的同期性;

(3)开关断口加装并联电阻;

(4)采用性能良好的避雷器,如氧化锌避雷器;

(5)使电网的中性点直接接地运行。