E+H的超声波液位仪FMU41-ARG2A2 两线制故障求助? 点击:832 | 回复:8



daben

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2008年1月14日
发表于:2008-07-07 15:04:21
楼主
现在有一台E+H的超声波液位仪FMU41-ARG2A2 两线制供电的,开机后始终是22毫安的输出。在测量口用万用表测量电流又正常。显示屏幕在开机的时候有显示的,预热完成后就没有显示了,不知道是什么原因,大家帮忙分析一下。



goodluck2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-17 11:00:14
1楼

呵呵

e+h,性能一向这样。

刚开机时候,在对内部电容充电,所以一般电流为21,22mA;当电容充电到一定容量后,启动CPU,进行数据处理;一般采用一个电压比较芯片(或者看门狗)处理电容充电方式。

如果遇热后没显示,估计:功耗太大了,能量不够。毕竟,他的能量就是靠4-20MA来供的。你可以试验一下,把距离拉到最大量程处,这样呢,供电电流可以接近20MA,如果没问题,说明,你拉近时候,输入电流可能太小(如:4MA左右),供不起整个电路来(电路板某个器件工作不太正常引起)。

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-07-22 18:24:34
2楼

呵呵

学习了~~~~~~~~~~~~~~~~··

 

狗头

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:122帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1218
  • 注册:2006年8月12日
发表于:2008-07-23 07:38:36
3楼
 有道理啊  学习了!

乔木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2008-07-30 14:51:37
4楼

引用goodluck2008 的回复内容:

呵呵

e+h,性能一向这样。

这种不负责任的评价实在不敢苟同,我接触E+H这么长时间还也没有遇到象你所说的这样。任何强大的公司;任何先进的产品都不敢保证绝对没有问题,但是有错就改还是好同志嘛(主席说的)。

楼主象这样的问题,你可以找e+h售后啊,会有人给你解决的。

goodluck2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-30 18:07:11
5楼
引用乔木 的回复内容:

不知道你是e+H的销售人员还是售后人员!

那请你来讲讲e+H超声波液位仪的原理,我愿听其祥!你敢说不是我说的吗?

我是做技术的,可以这么讲,国外的物位计我都看过,当然不好意思地说,也都拆卸过,呵呵,技术的分析不能够说是偷,只能说是学习!

也可以负责任的讲,基本上把国外物位计的核心原理部分都画了其电路图,也分析了几家的方案优劣势。

当然,我更希望能够在这里遇到跟我一样的技术人员进行技术交流!

我们国家现在正缺少这方面的技术,希望更多的人能够加入到这个行业来,共同为国家的工业仪表做点贡献!

让那些还崇洋媚外的人,看到我们自己真实的实力,现在可以负责任的讲,我们国家很多技术都比国外先进(当然除了几个创始国外公司外)。

我们需要的是时间修改我们国家的机械方面设计的不足。

哎,一段时间没来,忘记密码了,只能够换个名字登陆了!

santer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2007年12月19日
发表于:2008-07-30 21:04:46
6楼
可以打电话咨询

服务中心热线~~

j具体我忘记了~

汪彪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2018年7月16日
发表于:2018-07-16 20:37:33
7楼

e+h超声波液位计FNU41-ARG2A2,开机显示error,如何处理?

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2018-07-17 08:06:46
8楼

回复内容:

对:汪彪 e+h超声波液位计FNU41-ARG2A2,开机显示error,如何处理?     内容的回复:

纳粹狗子的表,

用砖头砸呀,砸昏砸死,砸得他闭眼不显示 。。.


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师