      为减少电缆线路上的总电流,降低线路损耗 ~!  现对一台中央空调   进行就地无功功率补偿, 以目前功率因数COSφ=0.70估算,若将其功率因数提高到 0.9 以上,这个电容量如何计算?       




山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2008-07-06 17:39:46
1楼
中央空调的电压,电流,相数,电缆线径,距离,你的说明白,谁能给你猜

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-06 18:55:02
2楼

  三相380V, 

  大部分时间满负荷210A,此电缆线路上还有其它负荷,总电流250A, 

  电缆:3*150+1       距离低压电房220米   

   发热严重,产生电压降,与同距离相邻电缆电压相差12V,目前三相_电压361V。   