电流互感器二次不能开路 点击:302 | 回复:8



侯海龙

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-07-06 08:06:39
楼主
互感器上有两个节点,其中一点接地,另一点不接,是不是算二次没有开路呀,因为有一点接地了



LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2008-07-06 08:26:31
1楼
没形成回路,就是开路。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-07-06 10:38:01
2楼
是呀!楼上朋友讲得对。

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2008-07-07 12:15:58
3楼
引用1楼没形成回路,就是开路

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2008-07-07 12:17:19
4楼
引用1楼没形成回路,就是开路。直接联上,那时短路

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2008-07-07 12:35:09
5楼

1楼回答正确!互感器短路没什么危险吧?开路就危险了.

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-07-07 12:58:05
6楼
1楼回答正确!电流互感器允许短路,但绝不允许开路!

侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-07-07 12:58:30
7楼
短路没什么危险?短路肯定也不行的。

renzhi1957

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月28日
发表于:2009-03-28 10:15:00
8楼
电流互感器二次侧不许开路运行。接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。

  如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师