电流互感器的问题 点击:317 | 回复:13



侯海龙

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-07-05 19:37:11
楼主
电流互感器二次不能开路,因为它是升压变压器。我将电流互感器两个接线点其中一个接点连线去掉,另一个接点接地。这样算不算二次不开路?



侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-07-06 08:01:13
1楼
请各位不吝赐教呀!!!!!!!!!!!!!!

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-07-07 20:06:22
2楼
呵当然开路,因为没有形成闭合的回路呵,可以断电情况下工作

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-07-07 20:17:36
3楼
同意2楼的意见.电流互感器千万不能开路.

侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-07-09 08:52:20
4楼
也就是说我这磨做是不对的么???

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2008-07-19 11:07:30
5楼
当然开路                               

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2008-07-24 03:07:15
6楼

那做法就是标准的开路!

htttech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-26 10:25:02
7楼
开路??????????????

侯海龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-08-26 12:04:55
8楼
我这么做很危险呀!!!

lxtx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 373回
  • 年度积分:218
  • 历史总积分:1408
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2008-08-26 21:01:03
9楼
那不就是开路吗,很危险!!!!!!!

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-08-26 21:14:24
10楼

那做法就是标准的开路!

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2008-08-26 22:07:19
11楼
开路??????????????

xu-shuai

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:37帖 | 290回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:995
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2008-08-30 16:43:39
12楼

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-09-01 14:25:00
13楼

当然算是开路,开路时是比较危险。