谁知道母线排铜排允许的温升啊 点击:1089 | 回复:3



无应

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2008-07-02 10:47:31
楼主

单位用的软启动柜,铜排30*4的 温度快100度了 ,额顶电流302,实际运行电流有302+

这样能行吗




cjy1978624

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年1月23日
发表于:2008-07-02 17:56:38
1楼
一般铜排1平方毫米过2A电流,建议用6*30铜排,或用电缆补够

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-07-02 18:19:12
2楼
这样能行吗  不行。。

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-07-02 19:12:19
3楼

危险                                       