各位师傅 小弟有一个问题请大家帮助     我要开一个饮料点 用220V用电设备一共15000W 考虑到以后增容用380V设备 我改选380V多大电表  怎样计算的进线用多少平方的  求各位高手帮忙  先拜谢了



漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-06-26 16:29:48
1楼

15KW,用单相,就算是纯阻性电阻也要68A。供电部门不会给这么大的单相电你用吧。

15KW,30A。考虑到你以后的增容。最少也用60-80A电表。

hzgm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2008-06-26 16:47:42
2楼
                                                          

努力追求

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年9月20日
发表于:2008-07-01 22:49:11
3楼
xiexie la谢谢了