刘志斌
同一台离心水泵,电源频率40HZ运行比50HZ运行一定省电吗???
希望大家讨论!!!
大圣.齐天
又是一锅粥的问题,说你不傻吧,你老是装自己在A-C间,说你傻吧,还真是,这样的幼稚问题,也只有你能说出来!!
 ;
你提的问题,我给你分析一下,未免让人贻笑大方:
第一问:省电不省电,要看结合现场实际的工艺要求和在40HZ,50HZ运行的目的综合看。不是你拿出来孤立的和没由头的这样比较,这种没有参照前后运行物理量的比较,一没有技术含量,二没有实际意义,三说明你没有文字逻辑水平!
第二问:此问题更是张冠李戴,不知所云!有这么比的吗?你想说明什么 ?提这样幼稚和拙劣的问题,说明你被传销洗过的脑子本身就一锅粥!
“省电不省电,要看结合现场实际的工艺要求和在40HZ,50HZ运行的目的综合看。”
1、看来这个人总算说出了自己的一点看法-----也可能省电,也可能不省电!
2、但是没有说出什么时候省电,什么时候不省电???
“此问题更是张冠李戴,不知所云!有这么比的吗?你想说明什么 ?”
1、同一台离心水泵,如果用变频器把电源的频率降下来,从50 HZ 降到40HZ ,一定节能吗???
2、你能讲出道理来吗???
“提这样幼稚和拙劣的问题,说明你被传销洗过的脑子本身就一锅粥!”
1、你说我“传销洗过的脑子”,又说我是“技校实习厂的”,你本身就是个“技校生”,你不觉得是自己看不起自己!
2、我不是你新疆的人,我是被克拉玛依技师学院招聘过来的,你明白不?!
阿拉丁
有话好好说。,,,,,,,,,,,,,,
在国外60HZ运行的水泵到了我们国家50HZ运行就省电???!!!
1、离心水泵的转速达不到额定转速,这个水泵肯定扬程达不到要求;
2、由于泵机的额定转矩可以不变,转速的降低,意味着额定功率减小;
3、电源供给的能量减小,所以省电,
4、这个电机的的效率降低;
5、但是泵的实际功率和流量有关,虽然扬程减小,如果流量增大功率还是会增大的,所以实际运行功率可以很大,耗电大;
6、反过来说,如果在60HZ运行,尽管扬程很大,如果流量很小功率也会减小,所以实际运行功率可以很小,耗电少;
7、所以变频降低离心水泵的电源频率,在流量不变的情况下,节电,但节电率不明显;
8、所以变频降低离心水泵的电源频率,在流量不变的情况下,节电,只能节约和速度头差相等的电力;
9、所以变频降低离心水泵的电源频率,在流量不变的情况下,节电,只能节约和原水头差相等的电力;
10、所以变频降低离心水泵的电源频率,在流量不变的情况下,节电,不能按频率的立方差计算节约的电力;
想起时正是忘记
“国外60HZ运行的水泵到了我们国家50HZ运行就省电???!!!”
1、楼上的,这是个很具体的实实在在的问题;
2、如果说这个问题简单,那忽人的话,因为你没有非常简单的给出答案,反而在讨别人的答案;
之所以提出来,确实很复杂,还不知道答案,需要集思广益!
楼楼
你能把宇宙的形成说明白了,我就能说明白省不省电。
1、为了简化问题,设定50HZ运行时,泵机的压频比U/f不变;
2、那么第一个要考虑的问题是,名牌参数如何变化:
1)扬程H?
2)流量?
3)额定功率?
3、按设计泵机的相似原理:
1)流量Q2:
∵Q1/Q2=n1/n2
∴Q2=Q1×;n2 ÷;n1=Q1×;50÷;60=5Q1/6
2)扬程H2:
∵H1/H2=(n1/n2 )^2
∴H2=H1×;(n2 ÷;n1)^2=H1×;(50÷;60)^2=25H1/36
yjig
刚学会相似定理,就活学活用,立竿见影!
祝贺!