一套控制系统其中模拟输入20个点,模拟输出7个点,逻辑输入139个点,逻辑输出99个点。
说明1:模拟量输入留4个冗余点,模拟量输出留5个冗余点,逻辑输入输出至少留15%冗余量。PLC系统硬件采用莫迪康或AB品牌,PLC的CPU采用硬件冗余热备。中央处理单元CPU应有足够容量的存贮器,并留有40%的备用量。
说明2:设置一套操作员站兼工程师站,PC机(采用研华工控机)+LCD构成的操作员站是废水处理系统的操作员站兼工程师站,具有数据存取、画面显示、参数处理、越限报警、制表打印等功能。操作员站配有冗余的100M EtherNet网卡,分别与冗余的EtherNet通讯总线相连。操作员站具有程序开发、系统诊断、系统组态、数据库和画面修改等功能。本系统不单独设置工程师站。
说明3:所选I/O模件到现场I/O点均有一只LED指示灯,当现场输入触点闭合或输出接通时,该指示灯亮。
说明4:本系统采用冗余的10M赫斯曼交换机作为EtherNet数据通讯接口,应具备4个光端口5个电端口,通讯协议为TCP/IP协议。
说明5:承包人应提供一整套为完成工艺系统的监视和控制功能所必需的软件,包括与FGD控制系统和电厂水系统控制网(电厂化学水处理控制室)的通讯接口软件。这些软件包括但不局限于:监控软件、PLC编程软件、通讯软件、组态软件、第三方接口等。
联系人:汤云飞 13861515238