我公司高压计量柜电流互感器设计院图纸上是100/5,供电局审核后改为150/5,并电流互感器有供电局提供,原来高压开关柜提供的互感器不给用,现高压进线柜最大 电流只有50A,以后负荷最大也不会超过80A,我想问的是;供电局为什么用150/5,他这样我公司不是要付出很多电费,原来倍率是2000,现在倍率是3000。请问有什么办法可以解决? 谢谢!
交大电气
看看高压开关柜提供的100/5互感器和150/5供电局提供的电流互感器精度和型号有什么区别?感觉只要精度一样,都为正品,用150/5对你们还有利啊
gxlp
实际电流小的配合变比大的互感器使用.
只是存在个计量误差吧..并不会多电费.
laoyu1970
不会多付电费。如果你想改回原来的变比,可花钱把新电流互感器买下来不用,再请电业部门撮一顿。