高压计量问题 点击:402 | 回复:5



阿拉丁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 613回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1777
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2008-06-11 20:48:55
楼主

我公司高压计量柜电流互感器设计院图纸上是100/5,供电局审核后改为150/5,并电流互感器有供电局提供,原来高压开关柜提供的互感器不给用,现高压进线柜最大  电流只有50A,以后负荷最大也不会超过80A,我想问的是;供电局为什么用150/5,他这样我公司不是要付出很多电费,原来倍率是2000,现在倍率是3000。请问有什么办法可以解决?     谢谢!

 




交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-11 22:07:17
1楼

看看高压开关柜提供的100/5互感器和150/5供电局提供的电流互感器精度和型号有什么区别?感觉只要精度一样,都为正品,用150/5对你们还有利啊

gxlp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年6月20日
发表于:2008-06-27 16:55:02
2楼

实际电流小的配合变比大的互感器使用.

只是存在个计量误差吧..并不会多电费.

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-06-27 17:09:52
3楼

不会多付电费。如果你想改回原来的变比,可花钱把新电流互感器买下来不用,再请电业部门撮一顿。

乙卯兔

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2008-06-27 21:17:54
4楼
不会多付电费。供电局提供的互感器精度高!

杜窈河

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2008-06-27 22:14:55
5楼
这样你还能赚哪!!!!!!!