当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
传感器
我要发帖
紧急求助,防止电磁干扰屏蔽线怎么接?
点击:
170
| 回复:
2
fallendevil
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 283回
年度积分:0
历史总积分:374
注册:2006年5月24日
发表于:2008-06-08 15:48:54
楼主
可燃气体探测器受对讲机影响,电磁干扰造成报警,后来发现没接屏蔽线。请问如何接。控制器到现场的探头是用的 屏蔽电缆。这个屏蔽层两端怎么接地。是一端与控制器接地,另一端与探头外壳接地。还是其中一端接地,另一端悬空呢?我听过一个仪表老师讲传感器屏蔽是控制器那边与外壳接地,现场端悬空。请问到底怎么接呢???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jesseff
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:291
注册:2005年10月11日
发表于:2008-06-15 13:37:05
1楼
只要一端接地即可,最好是控制器端接地
回复
引用
举报
世事如棋
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2006年11月12日
发表于:2008-06-18 22:29:15
2楼
防干扰采用一端接地,现场悬空就可以了,控制端进接地铜牌即可。