声光棒伸缩型高压验点笔坏了 点击:245 | 回复:2



浅水龙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2008-06-04 18:35:40
楼主

我们公司的高配房准备换电容器,但是可能是由于地下室有潮气或其他的原因,高压验点笔却坏了,有没有工控网的朋友修过这工具。

目前的状况测电时,验点笔毫无反应,即无声音,指示灯也不量。




浅水龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2008-06-04 18:37:21
1楼
期望懂行的师傅指教...

浅水龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2008-06-05 16:22:46
2楼

真想不到居然会是触点腐蚀,用砂皮纸把铜锈砂掉就OK 了