发表于:2008-06-03 16:58:36
楼主
隔爆型仪表的特点主要有一个可靠的隔爆外壳,它将把可能产生火花和危险温度的仪表传感器、电子电路及接线端子等,都放在隔爆外壳里,达到外壳内可能发生的爆炸不影响周围可燃易燃性易爆物质,它的设计方法与隔爆型电器和电机基本相类似。如外壳的各配合面(隔爆面)的间隙大小和长度要符合GB3836.2标准规定要求,另一方面外壳有一定的机械强度,须达到外壳内部爆炸参考压力的1.5倍压力不损坏和变形等。隔爆型仪表设计须注意如下:
(1)确定合理的外壳结构
由于隔爆型仪表的应用对像不同,有温度、压力、物位、流量、机械量等等,它们的原形结构和形式不象电机和电器单一,所以不就用一种或几种隔爆外壳来替代。应该根据仪表的特点,专门设计与原结构相适应的外壳,达到既不损害仪表原来使用特征又经济合理美观的外壳;外壳腔内有细长通道出现,避免腔内发生压力重叠现象;外壳的材质可以尽量采用新型的工程塑料和优质轻合金,做到结构轻巧。
(2)接线盒结构
隔爆型仪表尽量设计带有接线盒的隔爆外壳,且接线盒的防爆型式也是隔爆型。国为工业过程控制系统从现场仪表到控制室,往往从几百米到几千米,若隔爆型仪表采用电缆或导线直接引入式,留在隔爆仪表的配线长度就无法估算,且给使用者带来不便,别外接线盒的防爆型式做成增安型或其他型式,整个仪表就应成为复合防爆型式,会给使用带来局限性。
由于隔爆型仪表具有低电压、小电流特点,隔爆型仪表的主腔和接线盒贯通部分,可以尽量采取胶封结构和密封结构,使隔爆型仪表结构简单,加工方便。
(3)指示表结构
为了使现场操作人员及时了解工业过程控制的热工参数,要求隔爆型仪表带有指示表。指示表可以设计在仪表的主腔室或接线盒腔空,但是透明窗不得大于100mm2,透明玻璃厚要大于8mm,与外壳密封可以采用橡胶密封咸胶封密措施。
(4)调零结构
大部分隔爆型仪表在现场需要调零校正,调零机械结构可以采用圆筒隔爆接合面方式,当采用塑料或轻合金做隔爆外壳时,应镶嵌一个铜质或钢质轴套,保证经常调整而不磨损隔爆外壳。