首页 上一页 1 2 下一页 尾页

电机接三角形就过载了 点击:1159 | 回复:39



胡红林

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2008-05-26 07:38:14
楼主

请问各位有经验的大家,为什么我将0.55KW的电机原来的星形接法,改成三角形接法之后,运行没有多久电机就开始冒烟了啊,




zdszy2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 232回
  • 年度积分:1040
  • 历史总积分:1467
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2008-05-26 09:01:33
1楼
换成三角形就不是0.55kw了。

剑舞落英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:577
  • 注册:2004年10月29日
发表于:2008-05-26 09:15:14
2楼

换成三角接法一定只是针对三角接的电机而言的,普通常用电机大部分都是星形接电机的,你是不是把普通原本是星形接法的电机给接成三角接了???

海阔天空

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1879
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2008-05-26 10:00:47
3楼

星形接法 两相之间为220, 三角接法 两相之间为380,电压比星形大。

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-05-26 10:07:40
4楼
电机线圈相电压是220伏吧。

海阔天空

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1879
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2008-05-26 10:17:00
5楼
TO 4楼 是线圈 就是绕阻                    

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2008-05-26 10:24:11
6楼
小功率电动机一般是星形接法,换成三角接法绕组电压由220变成了380

杨波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1103
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-05-26 13:42:21
7楼

电压不对吧......

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1360
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2008-05-26 14:04:58
8楼
如果你接的电源是380V,星形接法电机线圈承受的电压是220V,三角形是380V,你说它会不会冒烟

A俊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-05-26 14:08:39
9楼

是啊 对的 欢迎加入设备维修群61036082共同进步

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2008-05-27 11:44:29
10楼
小功率电动机一般是星形接法,换成三角接法绕组电压由220变成了380 ,电压超出线圈的承受电压,当让会冒烟啦!!

jipeng139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年5月27日
发表于:2008-05-27 20:06:26
11楼

呵呵,我可是第一次在这里说话啊,是我老师推荐的,他说的这个网不错,果然啊,人好团结啊

 

南卫姓江

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-05-30 17:53:27
12楼
星形接法 两相之间为220, 三角接法 两相之间为380,电压比星形大.......

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-05-30 18:28:20
13楼

哈哈,星型接法的电机不一定就能改成三角型接法啊,但是三角型接法的电机一定可以接成星型接法!

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-06-02 00:51:33
14楼
不是过载, 是过压了,电机是三角形的接成星形功率是原来的多少?

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-06-02 00:52:39
15楼
到底是三分之二还是多少?

老盖

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2008-06-02 08:07:49
16楼
改成三角了用三相220的,如果星是三相380的话

控网之友

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2007年9月14日
发表于:2008-06-02 20:18:07
17楼

你 看 看 电 机 上 的 铬 牌 是 否 可 以 接 成 三 角 接 法 呀

大喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2008-06-02 20:25:10
18楼
最简单的问题最长实行的东西

李志强(刚)

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2007年7月20日
发表于:2008-06-02 20:32:01
19楼

小电机接成380会烧?没试过

张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2008-06-02 20:36:35
20楼
你 看 看 电 机 上 的 铬 牌 是 否 可 以 接 成 三 角 接 法 呀