胡红林
请问各位有经验的大家,为什么我将0.55KW的电机原来的星形接法,改成三角形接法之后,运行没有多久电机就开始冒烟了啊,
zdszy2006
剑舞落英
换成三角接法一定只是针对三角接的电机而言的,普通常用电机大部分都是星形接电机的,你是不是把普通原本是星形接法的电机给接成三角接了???
海阔天空
星形接法 两相之间为220, 三角接法 两相之间为380,电压比星形大。
求专
听雨观雪
杨波
电压不对吧......
孜
A俊
是啊 对的 欢迎加入设备维修群61036082共同进步
懂一点点
jipeng139
呵呵,我可是第一次在这里说话啊,是我老师推荐的,他说的这个网不错,果然啊,人好团结啊
南卫姓江
HBZYCS
哈哈,星型接法的电机不一定就能改成三角型接法啊,但是三角型接法的电机一定可以接成星型接法!
弧光三色
老盖
控网之友
你 看 看 电 机 上 的 铬 牌 是 否 可 以 接 成 三 角 接 法 呀
大喜
李志强(刚)
小电机接成380会烧?没试过