正极接地了还是负极接地了。 点击:3097 | 回复:15



求专

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-05-22 19:05:57
楼主
在工作中遇到这样一个问题,六千伏高压设备的直流电源绝源检查装置检查时显示:正对地是220伏,负对地是0伏,请各位说说是正极接地了还是负极接地了?为什么?谢谢。(220伏的直流电 )



心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-05-22 23:03:35
1楼

都没接地......

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-05-24 18:07:38
2楼
呵呵,大家没遇过?  

调速——1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2008-05-24 18:31:42
3楼
检测装置不是只显示接地的程度吗

ml988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-05-26 00:53:41
4楼
是正极金属性接地了。

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-05-27 13:46:56
5楼

呵呵,楼上能说说理由吗?

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2008-05-27 16:07:08
6楼
路过,学习下。4楼的说说理由呀!

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-05-29 00:38:43
7楼
学习下。4楼的说说理由呀!

轩辕迷雾2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年5月19日
发表于:2008-05-29 08:14:28
8楼
4楼的你说说看,我觉得都没有接地,正极对地肯定会有电压的

南流

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-05-29 21:30:56
9楼
是负极接地了,因为负极接地就是等于地是负极了,所以正极对地测量就显示+220伏

彬彬有礼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2008-05-30 12:22:07
10楼
同意9楼的判断.是负极接地了,因为负极接地就是等于地是负极了,所以正极对地测量就显示+220伏

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2008-05-30 13:34:00
11楼
同意9楼的说法,负极接地。

ml988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-06-01 19:43:39
12楼

抱歉,我弄反了,是负极金属性接地。

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2008-06-10 14:01:19
13楼
同意9楼的说法,负极接地。

邵驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2008-06-10 14:21:10
14楼
同意。、是负极接地了                                               

阿多随笔

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1425
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2008-06-11 14:18:10
15楼

负极接地了,而且是金属接地.


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师