关于DH+转以太网网关 点击:1167 | 回复:3



cumtlgx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2008-05-21 10:04:18
楼主

       现场控制设备用的是AB PLC,利用AB的DH+总线将相关PLC组成网络,现在想通过以太网读取PLC的信息。我上网查了一下没有将DH+转以太网的网关产品。目前初步打算新增一PLC,配置一个DH+通讯模块和一个以太网通讯模块,来实现协议转换,但硬件投资太高。不知道还有没有其他好的方法,谢谢!!

Email: cumtlgx@126.com




xuyao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-05-21 13:14:36
1楼
美国红狮公司的DSP数据采集平台可以简单的实现,它内置100多种各种PLC的驱动,包括AB的,内置以太网口,支持Modbus/TCP、Ethernet/IP、OPC等,不需要编程,就可实现AB数据到以太网的转换,需要几秒钟就可以完成

xuyao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-05-21 13:17:10
2楼

我是美国红狮上海办事处,如果你有需要可以拨打02161133798

cumtlgx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2008-05-27 09:46:52
3楼
回复内容:
对:xuyao 关于

我是美国红狮上海办事处,如果你有需要可以拨打02161133798

 

我的邮箱:cumtlgx@126.com



内容的回复:能不能提供一些你们产品的具体型号、产品说明以及价格等材料,谢谢