lvyiyan1974
我单位有一台水箱,需要实现自动补水控制,既水满自动关闭阀门即可,低于下限时再次打开. 要求: 控制系统可靠性高,运行稳定. 现场配线简单最好不用另配控制柜,提供电源即可. 自来水管路直径在75mm左右. 不用水泵进水 我需要选择怎样的电动阀和液位控制器.
jim0487
可以用三线式液位探测器,工控店有,8针插头,要记的买插座。探针用直经8毫米的不锈钢,最好用三针!用2针会出现水快加满时电磁阀频蘩开闭,接法见探测器器身 顶5楼
想到做到
同意20楼的朋友的办法 可以达到你的要求的 我一前做过一个这中装置 还算好用 楼主可以考虑
shlianxu
重庆淘宝交易城
都市浪子
kenpy