现在住宅每户8KW,以此计算总用电容量时:
供电部门要求计算负荷容量时不加需要系数,
有的同行计算时按照总户数*8KW*0.8计算
而我个人以为需要系数应该可以设为0.5足够了,工厂配电一般设为0.8sk 9(9
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
JXGJIAYOU
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2011年6月22日
发表于:2011-10-20 14:52:56
1楼
不明白你的问题是什么?如果单独计算每户的容量应该是用需要系数的。