变频器和电流问题 点击:275 | 回复:1



dizzy086

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-04-30 11:49:36
楼主
大家好,我刚开始接触电气这个行业,很多东西不懂,想请教一些。

现在公司有在用一个搅拌,是90KW的电机,是PLC控制,三相动力电源是通过外部接入变频器再接到电机上。
现在有个问题是,PLC触摸屏上面显示的电流是26A左右,搅拌开到100转,一般都用这个速度搅拌,西门子变频器上面显示是34hz左右。我用钳表去钳 外部接入变频器那3根线,大约是14A-16A左右。 而钳表钳变频器接到电机的动力线是显示有50-60A左右。
1,请问这是怎么回事??
2,钳表钳的一根线的电流是相电流还是线电流?
3,我们平时所指的额定电流是哪种电流?
4,钳表钳的电流需要乘以1.73么?如果是接入变频器的电流15A×1.73就大约等于26A左右。是不是实际的电流?
5,如果变频器工作在34Hz时PLC显示的电流是否真正的电流?还是说要工作在50Hz的时候才是真正的电流?
6,PLC读取变频器回馈过来的电流值是什么电流值?
我公司因为想再上一条新线,就觉得竟然平时搅拌在plc都只显示26A的电流,而且只工作在40Hz以下,是否可以选择低一点功率的电机,例如75KW就可以了??



gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-04-30 16:26:25
1楼

电流也有测相电流的吗?只有电压才有相电压和线电压只分吧?一般我们将的电流都是测流经某导体的电流,如果你说说的触摸屏实际电流是指电机工作电流的话,那么触摸屏上的显示是不对的,可能是电流互感器的原因,或者变频器电流输出信号与触摸屏电流输入信号的比值不对

如果你们搅拌的实际应用功率不超过75KW(按你所测量的那样应该是超不了,而且连55KW也超不了)可以使用75KW的电机,若因电机低频运转而发热,则可以考虑外加强制风冷(有750W的风机就足够了)节约是一种美德!