介绍了220kV兴义变电站微机“五防”系统的改造思路,阐述了模拟屏单片机“五防”程
序改造原则及其基本设计思想、操作票专家系统的移植闭锁程序、操作电源投退功能等改造内容。经改造完全满足220kV兴义变电站现有设备的要求。

〔关键词〕 变电站;五防系统;模拟屏;操作票;改造

近几年来,由于负荷迅速增长,电网发展迅猛,220 kV兴义变电站新增加许多出线间隔,使原来厂家设置的旁路代路闭锁部分失效。且由于加入的指令太多,导致电脑软件执行指令的能力达到极限,程序在一些特定的条件下会出现死循环和不定期的系统崩溃。因此,对兴义变“五防”系统进行改造已刻不容缓。



1 改造思路



对兴义变电站“五防”系统进行改造,首先要解决原旁代闭锁程序引起的死循环问题,其次要解决DOS版本操作票专家系统对复杂操作步骤不支持、对超长术语不兼容等数据库问题。要利用DOS操作系统实现在Windows环境下才具备的功能,满足南方电网公司新操作票标准的要求,就必须设计新的防误闭锁程序,重新设计与DOS环境不冲突的数据库,并且所编写的新程序不能造成基本“五防”闭锁功能丧失。要达到两者的完美结合,才能使设计出的软件具有所要求的功能,由此带动其它问题的解决。

因此,改造分为模拟屏单片机“五防”程序改造和操作票专家系统改造。



2 模拟屏单片机“五防”程序改造



2.1 概述

模拟屏单片机储存有全部的“五防”闭锁程序,是“五防”的核心设备,也是此次攻关的重点。

模拟屏单片机实时与现场设备位置接点实遥信,确保与现场设备状态完全一致;并且,通过电缆与操作票专家系统通讯,把正确的“五防”信息传给操作票专家系统,保证开票的正确性。

模拟屏专业单片机具有抗干扰能力强、运行速度快、病毒无法侵入等特点。

2.2 提出“五防”程序“三加一”原则,成功解决旁路代路闭锁难题

改造前,该模拟屏“五防”旁路闭锁等复杂功能丧失,仅保持基本“五防”功能,新增间隔设备编号被程序锁死,更改与现场对应的编号程序出错。经认真思考实现旁代闭锁的方法,多次测试实验,找出了解决办法,提出了旁代闭锁的新理论,旁代路过程要考虑“三加一”关系。而编出的程序要让早期的DOS环境系统正确识别,还要对停、送电全过程都能闭锁,而且要囊括旁代路时所有可能产生的运行方式变化。

2.3 程序设计基本思想

如图1所示,以220 kV旁路270开关代201开关操作为例,要保证旁路代路,防止漏合旁路刀闸2017和旁路开关270,要求270,2707,2017三者必须同时在合上位置(2701,2702可不考虑,这样既满足闭锁条件,又使程序简化,执行速度更快),三者有其一不满足,则201开关不允许断开。

如果用数学公式来表达,就是201拉开的条件必须满足:270=1,2707=1,2017=1(“1”代表合上,“0”代表断开,“,”代表“与”的关系)。

如果将上述思想变为电脑程序,则在程序上必须解决一个异乎寻常的难题,就是如果旁路270在代其它间隔时,201开关将不能断开,因为程序会误认为漏合了2017刀闸,这样的闭锁就不合理。

经过反复深入思考,可以把旁母上所有旁路刀闸都考虑进去,201开关拉开的数学表达式改为:270=1,2707=1(2017=1+2027=1+2037=1+2047=1+2057=1+2067=1+2077=1+2097=1+2117=1+2127=1)。

优先识别一个逻辑关系:所有的旁路刀闸之间的关系是“或”,而它们与旁路开关270及2707刀闸的逻辑条件是“与”;如果从数学逻辑来讲,就是一个“充分”、“必要”条件关系的体现。

但是,如果旁路刀闸、开关都在断开位置,“五防”程序将会出现不允许拉201开关的尴尬局面,或者继保人员做传动实验,上面的程序也将不允许拉201开关。那么,将两种特殊的情况用“或”的方式,作为必要条件引入设计理念,旁路270及所有旁母上的7刀断开时,可以满足“拉”的条件。

另外,在母线侧2把刀闸在分闸位置时,也可以满足拉开201空开关的条件:270=0,2017=0,2027=0,2097=0,2077=0,2117=0,2127=0+2011=0,2012=0。

因而,完整的逻辑条件是“三加一”:

270=1,2707=1(2017=1+2027=1+2097=1+2077=1+2117=1+2127=1)+270=0,2017=0,2027=0,2097=0,2077=0,2117=0,2127=0+2011=0,2012=0。

其含义是:201开关拉开的条件,体现在“三加一”理论上,就是必须满足以下3种状态条件:

(1) 旁路2017刀闸、2707刀闸、270开关同时合上时(代路状态);

(2) 旁路2017刀闸、2707刀闸、270开关同时断开时(非代路);

(3) 母线侧刀闸1,2断开时(空开关)。

三者条件任一满足,方能允许断开201开关。

其中,其它间隔旁路刀闸(如2027、2077……)“或”(+)的关系,既防止了旁路270开关代其它线路运行时,程序不允许拉201开关,又实现了全部设备的相互闭锁;这样的设计同时满足闭锁不丧失和所有可能出现的运行方式。

而根据这一设计思想,采取精简源程序、用特殊符号把源程序分开等方法,把程序输入电脑,成功地解决了DOS系统不识别的问题,而且指令执行速度得以加快。

把新编的闭锁程序固化到模拟屏的工控机FLASH存贮器中,解决了旁路闭锁问题,其它相应的设备编号不对应问题也随后得到解决。通过模拟屏设备矩阵重新输入,新增加的132,133,134,202,209等出线间隔编号也与现场一一对应,电脑钥匙自学新程序成功。整个模拟屏工控微机运行后没有发错误报警,“五防”闭锁功能正确完整。

3 操作票专家系统改造



3.1 概述

操作票专家系统是发电厂和变电站开出倒闸操作票的智能处理系统,它根据电力系统对倒闸操作的“五防”要求,以及设备的当前状态开出完全实用的包括二次的倒闸操作票。该系统能对各种系统方式改变按照规则进行判断、推理,以确保倒闸操作票的正确无误。

本次系统改造的内容包括移植新“五防”闭锁程序(含全站旁路闭锁)、扩充DOS系统不能增加的刀闸电源投退功能、支持超长文件名、支持复杂操作的自动检查项等,并且解决了多数厂家“五防”系统不具备的一次与二次相互闭锁的问题,保障了倒闸操作的正确性。

3.2 全新移植旁路闭锁程序

“五防”程序闭锁问题的成功解决,为操作票专家系统的重新设计开发奠定了基础,新编写的“五防”闭锁移植到操作票专家系统,使2套系统合二为一,具备了功能完全一样的“五防”闭锁,给安全多加了一重保障。

3.3 新增一次与二次相互闭锁功能

一次与二次相互闭锁是多数厂家“五防”系统所不具备的,为保障倒闸操作的正确性,新开发设计了二次闭锁功能,如果在开关控制保险、主保护未投入前合开关,程序将弹出提示或者被强制闭锁,不允许继




求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-04-29 10:17:48
1楼

呵呵,比偶们这要先进些,偶们这是95年建的。

mp44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 635回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2103
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2008-04-29 14:07:54
2楼

一篇不错的介绍文章,好好读下.

春天的雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2008年9月24日
发表于:2008-10-08 11:35:27
3楼
不错啊!挺先进的!

hanfang1101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-14 15:45:54
4楼

就是不一样啊 

gaoyang1979

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年11月22日
发表于:2008-11-22 13:17:18
5楼

是否你说的那么好呢,使用中可靠性,稳定性,能否客户需求呢

c305095455

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2009-04-06 19:11:50
6楼
觉得满高深的哈,呵呵,我都好久没有接触这些东西了哦

fanhaihai007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年4月28日
发表于:2009-04-28 15:20:09
7楼
五防是不是真正的在用哦,还是留于形式?

yangjiangbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2009-06-08 22:14:56
8楼

我公司是110kv的变电站整流系统

独辜忍士

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2009-08-16 11:44:46
9楼

还是有些 不懂!

 

这写系统铁路用的太少!

chengjinlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2010-09-23 19:52:09
10楼
我公司也用五防蛮好的。

眼睛1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2009年10月11日
发表于:2010-10-26 23:19:06
11楼
我公司66kv的变电站也想用

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2011-08-22 14:21:19
12楼
这篇文章写的很好,要好好的学习一下。特别是操作票专家系统我还要多多了解一下才行哦。谢谢啦!

wangxugongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2011年8月03日
发表于:2011-08-22 14:58:56
13楼

福建泉州炼油厂,,,也是220KV 进线,,,,五防装置 也是不错的,,

wangxugongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2011年8月03日
发表于:2011-08-22 15:01:08
14楼
楼上说  五防是 居于 形式,,,你错了,,,,,,五防要求  就是防  误操作,,,我们公司220KV系统---10KV系统,,你操作员   想乱操作都不行,,,有 级别权限,,,就是想带电自杀 都 没门,,,,呵呵

zl172058810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2010年9月25日
发表于:2012-02-16 09:35:04
15楼

220kV变电站微机“电源”系统:www.soroups.com/cn/product02.asp

电力UPS, 电力控制柜

zl172058810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2010年9月25日
发表于:2012-02-16 09:36:08
16楼
220kV变电站微机“电源”系统 www.soroups.com/cn/product02.asp

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-02-17 08:49:43
17楼

学习了。我还没有接触过220KV 的变电站哦,我这里的是110KV的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师