1.仪表无任何显示,主要原因是电池供电不正常或接触不好。
2.兆欧表高压指示灯亮但测试不出阻值。检查是否有高压输出,测试线是否断开,被测试品是否接触良好。
3.地阻表测试显示"1"或"1和OPEN"时,量程选择不当或被测接地极开路、电流辅助极过大。
4.FC-2G判别是否正常。将仪表后板"显示选择"打至"电流"位,将面板测试孔用导线短接,"0.75U"打在"自动"位,开启高压,显示屏是否显示1000μA±2,如果没有则FC-2G有故障。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
陈新与
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2008年2月18日
发表于:2008-06-29 21:59:06
1楼
内容不祥实,不全面。