无触电开关的定义 点击:795 | 回复:3



gkssnnss88

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2008-04-11 21:40:51
楼主
谁知道,无触电开关的定义,



待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2008-04-12 10:07:23
1楼
接点和湿接点的定义、使用场合和调理方法


干接点好像是俗称,但是,实际上,在工业控制领域中,已经是一个标准的名词了。


干接点的定义:


无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;


常见的干接点信号有:


1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;


2、各种按键;


3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;


4、继电器、干簧管的输出;


有干接点就有湿接点。


湿接点的定义是:


有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;


常见的湿接点信号有:


1、 如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;


2、 把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。


3、 NPN三极管的集电极输出和VCC;


4、 达林顿管的集电极输出和VCC;


5、 红外反射传感器和对射传感器的输出;


在工业控制领域中,采用干接点要远远多于湿接点,这是因为干接点没有极性带来的优点:


1、 随便接入,降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度


2、 处理干接点开关量数量多


3、 连接干接点的导线即使长期短路既不会损坏本地的控制设备,也不会损坏远方的设备


4、 接入容易,接口容易统一


干接点和湿接点的调理方法:


采用光耦的光电隔离。


干接点的接入光耦,顺序如下:


VCC -》限流电阻 -》光耦LED -》干接点1 -》 干接点2 -》GND


也可以:


VCC -》干接点1 -》 干接点2 -》限流电阻 -》光耦LED -》GND


湿接点的接入光耦,顺序如下:


湿接点1 -》限流电阻 -》光耦LED -》 湿接点2


湿接点如果是DC电源,如果湿接点1和2反了,显然打不开光耦;


湿接点如果是AC电源,可以相反;


举一个研华的8路继电器输出及8路隔离数字量输入卡PCI-1760的例子说明干接点和湿接点已经是标准的名词了。


“PCI-1760是一款PCI总线的继电器输出及隔离数字量输出卡。它有8路光隔离数字量输入,在噪声环境下为采集数字量输入提供2500VDC的隔离保护;它带有8个继电器,可以用作开关控制式小型电源断路开关。2个可由用户定义的隔离脉宽调制PWM输出。为了便于监控,每个继电器都配有一个红色的LED指示灯,用来显示器开/关状态。每个隔离输入都同时支持干接点和湿接点信号,这样到外部电路无电源时也能对信号进行采集。 ”


gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-04-12 10:18:07
2楼

什么叫无触电开关?难道还有触电开关?那谁敢用啊?

中央战车

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1662回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2008-04-12 10:55:01
3楼

触头开关.

有接触碰撞的,一般是撞拐臂.优点是通断观察直接,容易判断.缺点是有时会撞坏,开关机构也会出毛病!

无有接触碰撞的,也叫感应的.优点很明显,不会被损坏.但是内部元件动作不明显.以前用国产的,一下大雨就瞎感应.(室外使用的).

一般用图尔克的,质量有保证!

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师