intouch与 QuantumPLC的通讯问题

之前没有用过intouch 与 Quantum系列的plc通讯过,现有几个问题求助!(以下是intouch 9.5)
1。使用modbus plus 进行通讯,请问这样的通讯需要什么通讯线缆和什么通讯接头?是专用的通讯接头么?如果是需要什么渠道采购?
2、intouch与modbus plus的i/o server 通讯的时候是用的dde的通讯方式么?



漂漂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年6月03日
发表于:2008-04-10 14:23:55
1楼
intouch与modbus plus的i/o server 通讯的时候是用的dde的通讯方式

yinchuanhanjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2008-04-12 18:24:44
2楼
使用modbus plus 进行通讯,通讯线缆为带屏蔽的双绞线;通讯接头为T型接头.要通过施耐德的供应商购买,型号为:990NAD23000,上网查查就可以找到.

coralsweet

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2008-05-28 10:09:02
3楼
感谢,现在对这些已经有点熟悉了,感谢2楼提供的设备型号。打了施耐德的技术支持电话,技术支持真的很好