臉葒
我遇到一件怪事。我用台湾“A-TECH”扬朋SD200控制器控制三菱伺服电机。但伺服电机运动时与我所设定的距离不一致。时多走,时少走。(此为用千分表实测)我已检查过机械部分,没有松动和间隙。也检查了伺服放大器的参数
胡家
yudianer77
有可能是增益没调好 你可以试试将增益调高 并正确设置惯量比
学习小样儿
是不是惯量不匹配?
铭朗科技
换用明朗科技生产的MLDS-3805好了!!
xiaodeshou
蓝天月亮
现在的广告很多的了,
不亦乐乎
柚子脑袋
yyzy
不是工程师
akuan2008
菱电
piston
肖什么兽,你真烂
还啥心态啥心胸啥眼界的,丢人啊
-------7楼和8楼的还真怒了!肖X寿和你们有过什么龌龊吗?按说仅仅是做个广告完全明必要让你如此有失风度
sankaservo
互相体谅,混口饭吃!
zhangsunhua
你检查一下plc的脉冲输出和驱动器的参数,如增益,脉冲输出方式等。还有你可以设计一个测试程序,让伺服电机反复的行固定距离看看?