当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
丹佛斯VLT6000变频器主接触器线圈控制电压问题
点击:
356
| 回复:
3
怪问题
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:114帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2004年3月10日
发表于:2008-04-05 20:07:44
楼主
最近有一台丹佛斯VLT6000变频器上电无显示,检查为控制电源4A保险烧坏,换了一个保险后工作了半天又烧坏,仔细检查其他没什么问题,主接触器线圈为AC230,按电路上看线圈供电为DC500V经过一个管子斩波后输出,换了一个接触器后线圈发热,且吸合后有交流电声,希望熟悉此机器的人给点建议,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
swd321
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:67帖 | 525回
年度积分:1
历史总积分:981
注册:2003年9月25日
发表于:2008-04-06 17:24:14
1楼
功率板上输出到线圈的电压有问题.
回复
引用
举报
怪问题
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:114帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2004年3月10日
发表于:2008-04-07 10:05:41
2楼
请问线圈控制电压应该是多少
回复
引用
举报
y2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2006年9月12日
发表于:2008-04-12 13:19:30
3楼
再有问题请来电:13823578035