zwr
请问我公司高压离心风机电机功率为30kw和55kw。启动方式为接触器直接启动。热继安电机额定电流1.1配置。启动时热继就跳,无法正常启动。请问如何配置风机的热继,余量多少。为啥。
一塘清水
请问你的电机额定电压是多少?楼主?
中华强大
顺风船逆水行
yjig
风机直接启动,电流大,时间长,市场上买的热继根本无法适应。即使降压启动,热继也不一定有效。
除非你定制热继,用长延时,避开启动保护。
孚诺林
同意楼上的
alb
还是建议减压启动。
电机太大了
刘志斌
“热继安电机额定电流1.1配置。启动时热继就跳,无法正常启动。请问如何配置风机的热继,余量多少。为啥。”
1、如果你的热继电器,按你说的参数正确整定,一般不会出现你说的故障;
2、我还是认为你热继的整定的参数有问题;
3、风机负载直接启动电流是额定电流的3-4倍;
ksw
楼主我倒有一办法但硬件上要改动一下,方法是启动时短接热继运转时再将热继投入就可避免上述问题,我们有一台重负载星三角电机就是这么做的
电工九段
-------------------------------------------------------------
同意,我这里大电动机也是这么启动的
唐勇
HBZYCS
168888
待业青年
0.9-1.1的额定电流就可以了,看来你还是更换个热继好了
等红杏
交直流
善良的和尚
张光光
风机启动时风门没关吧,另一个问题是启动时间太长了,是原因。特别是高压风机启动时间更长!启动时短接热继运转时再将热继投入就可避免上述问题,是方法之一,但更好的方法是将双金属片热继电器换成电子式热继电器!
我以前也短接,改控制回路,但有的高压风机启动时间达一分钟,启动后电机电流降下去了好久双金属片热继电器都还没冷下来!有较长一段时间不能保护!另外这样弄双金属片热继电器用不了多久保护参数就发生偏移了,最后换成电子式热继电器什么都解决了!o(∩_∩)o... 目前我用过AB和三和,性能还可以.
风机负载直接启动电流是额定电流的3-4倍;那是关了风们的电流,没关风们,要是风机压力又比较高,可以轻松达到10倍。
应该说不一定可以的,如果它的电流发热达到分断时,你切回去后它还是在断开状态的!这样必须将热继电器复位按钮弄成自动。又出现可能真有故障没法保护的状况。所以严重建议换电子热继电器!
JANGKEUV