求教~电工维修与操作要求 点击:421 | 回复:6



合金钢

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-04-04 20:00:03
楼主
求教:企业电工配电值班.或维修,可以单人操作么?有无法定条款进行规定?出处?



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-04 21:44:54
1楼

“可以单人操作么?”

1、规定2人工作,一人监护,一人操作!

2、单人操作是错误的,不允许的;

 

电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-04-04 21:54:04
2楼

而且还说经验足的老师傅监护,小师傅操作哈哈

小电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 43回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2008-04-05 09:07:26
3楼

2.1.2 高压设备符合下列条件者,可由单人值班:
a.室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;
b.室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构者。
单人值班不得单独从事修理工作。

中华人民共和国行业标准
电业安全工作规程
DL 408—91
(发电厂和变电所电气部分) 

 

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-04-05 13:23:48
4楼
1、单人操作是错误的,不允许的;
2、规定2人工作,一人监护,一人操作!
3、单人操作太危险,容易疏忽大意。


电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2008-04-05 20:20:13
5楼

只要和电有关,再小的事都不允许单人操作

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-04-06 08:31:33
6楼

3、单人操作太危险,容易疏忽大意。

确实是这样的!