发电机发电时,出现了把油门打开到最大,但输出的线电压还不达到三百八十伏.
点击:
837
| 回复:
7
CHINAFU
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-04 18:21:00
楼主
发电机以前发电正常,但这次发电就出现了这种故障现象.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ksw
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 211回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-04 20:31:27
1楼
发电机整流二级管可能击穿
回复
引用
举报
aa2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 130回
年度积分:0
历史总积分:228
注册:2004年9月25日
发表于:2008-04-04 20:42:33
2楼
铁打的是:励磁故障!
回复
引用
举报
蓝天月亮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1447回
年度积分:0
历史总积分:3594
注册:2007年10月22日
发表于:2008-04-04 21:57:09
3楼
电压的高低是励磁控制的
回复
引用
举报
电神楚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-11 02:29:35
4楼
楼主你的现象可以消磁解决
回复
引用
举报
神奇88
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:78帖 | 613回
年度积分:0
历史总积分:1244
注册:2008年1月24日
发表于:2008-04-11 06:23:13
5楼
电压的高低是励磁控制的 ,励磁故障!
回复
引用
举报
雨后春笋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2008年3月13日
发表于:2008-04-11 07:53:15
6楼
对励磁故障!检查励磁部分!
回复
引用
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2008-04-11 08:29:17
7楼
除了各位说得还要检查转速是否在发电机的转速呢?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电路板集成块型号在网上能查...
[3991]
工控朋友,来看看东莞长安供电...
[1911]
吹塑机误动作
[3717]
Profinet在变频器上的应用
[1849]
郑纺机清梳联与滤尘的控制
[1609]
能看出这是套什么东东吗?
[1687]
电源发展史
[2234]
有做复卷的吗?一块讨论讨论
[1577]
电工热天该不该穿短袖?
[2761]
VSB LED显示屏控制卡硬件说明...
[3532]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号