各位高手,普传变频器37KW带负载启动出现OC-P保护,把负载去掉,空载运行仍然出现OC-P。是否可以确定是IGBT坏了?如果不能肯定,该如何判断?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老朋友1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 475回
年度积分:0
历史总积分:692
注册:2005年7月27日
发表于:2008-03-23 16:36:00
1楼
静态测试模块是否坏了
回复
引用
举报
段海洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2007年8月01日
发表于:2008-03-24 13:18:00
2楼
模块拆掉动态测试测试驱动板,动态测试时把驱动针测去掉 启动就知道是不是模块坏,板子修不好千万别直接换模块,否则会炸模块的!