发表于:2008-03-18 23:24:00
楼主
《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》
南方电网公司《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》
范围
1.1 本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。
1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。
1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国电力法
GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程
DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部
分)
DL409--1991 电业安全工作规程(线路部分)
DL558—1994电业生产事故调查规程
DL/T 559—1994 220kV~500kV电网继电保护装置运行整
定规程
DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则
电力工业技术管理法规
电网调度管理条例
继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定
继电保护和安全自动装置运行管理规定
3 术语和定义
3.1 术语
电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所
工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技
术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书
面依据。
工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和
工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。
工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务
的责任人员。
工作监护人:是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成
员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。
值班负责人(值长):是指变电站(发电厂)当值运行的指
挥者,掌握变电站(发电厂)电气设备运行状态,负责受理工作
票,对工作范围内现场安全措施是否满足安全要求负责的人员。
工作许可人:是指变电站(发电厂)当值的运行人员,在值
班负责人的指挥下完成各项安全措施,负责办理工作许可、中断、
转移和终结手续的人员。
工作班人员:是指参与该项工作的工作成员。
外单位人员:是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从
事非生产运行职责范围内工作的设备、设施维护工作人员或基建
施工人员。
双签发:是指外单位人员在变电站(发电厂)办理工作票,
投入或停用、切换、退出:是指使继电保护、安全自动装置、
故障录波装置、变压器有载调压分接头、消弧线圈分接头等设备
达到指令状态的操作。
取下或投上:是指将熔断器退出或嵌入工作回路的操作。
投上或切除:是指将二次回路的连接片接入或退出工作回路
的操作。
插入或拔出:是指将二次插件嵌入或退出工作回路的操作。
悬挂或取下:是指将临时标示牌放置到指定位置或从放置位
置移开的操作。
3.3设备状态定义
3.3.1 一次设备状态
运行状态:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母
线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一
次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通
并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及
自动装置正常投入。
热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作
即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线
路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各
侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处
于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电
源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关
在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。
冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接
该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。
检修状态:是指连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断
的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底
隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。在该状态下设备的
保护和自动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。
3.3.2二次设备状态
运行状态:是指其工作电源投入,出口连接片连接到指令回
路的状态。
热备用状态:是指其工作电源投入,出口连接片断开时的状
态。
冷备用状态:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状
态。
检修状态:是指该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物
理连接时的状态。
4 总则
本标准贯彻“安全第一、预防为主”的方针,遵循“保人身、
保电网、保设备”的工作原则。
本标准可以直接指导现场电气工作标准的制定,有关电气工
作必须严格执行本标准。
配网(农网)的电气工作票及标准由各运行单位参照本标准
制定相应标准。
5工作票执行要求
5.1 一般规定
5.1.1 电气设备上及电气场所的工作分为四类:
a)全部停电工作;
b)部分停电工作;
c)不停电工作;
d)临近带电场所工作。
5,1.2 在电气设备上及电气场所工作,应填用工作票或按口头
或电话命令执行,其方式有下列四种:
a)变电站第一种工作票(见附录B);
b)变电站第二种工作票(见附录C) ;
c)变电站第三种工作票(见附录D):
d)口头或电话命令。
5.1.3 具有法人资格的外单位在运行中变电站进行基建、检修、
改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和安全、技
术、组织措施,由运行部门对施工单位进行书面安全技术交底。
办理《变电站安全技术交底单》(见附录F)的具体规定见第6
章要求。
5.1.4 有关工作票的执行按工作票流程图(见附录A)进行。
5.2 确定工作负责人及工作班人员
5.2.1 班组或主管部门依据工作计划或命令,根据具体工作情况
确定熟识设备及了解现场情况的人员担任该项工作负责人。
5.2.2 确定工作负责人后,应对工作负责人进行安全技术措施
交底,明确工作任务、工作地点和工作要求的安全措施,必要时
应实地观察。并根据工作负责人的要求,确定工作班人员。
5.2.3 工作负责人安全责任:
a)负责提出正确完备的工作所需的安全措施:
b)结合实际对工作班人员进行工作前技术及安全措施交底:
c)检查核实已完成安全措施是否符合工作要求:
d)按照工作方案进行有效的组织工作;
e)督促、看护本工作班人员遵守本规范的规定和要求;
f)检查工作班人员(变动)是否合适和精神状态是否良好。
5.3 工作票的选用
5。3.1 工作负责人根据工作任务、工作地点和工作要求的安全
措施等情况选用办理工