冗余自愈时间的探讨 点击:853 | 回复:7



桂花

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年3月06日
发表于:2008-03-06 16:02:00
楼主
关于工业以太网环网冗余自愈时间的问题,现在说法很多;很多厂家都有自己的环网协议,也有标称的最短自愈时间;例如,研华 X-RING 环网标称10ms 自愈时间,还有的厂家标称20ms;还有的说在300ms内;等等;
那么到底,多少才是合适的呢;根据我的经验,10ms的时间虽然可以说明技术已经比较成熟和先进(交换机软硬件方面);但是在工业以太网现场,根据使用情况,可以说100ms的自愈时间即可满足要求。因为太短和太长都不好,不过时间短的将自愈时间变长很容易,但是自愈时间长的如果加快自愈时间就不是那么稳定了。



桂花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年3月06日
发表于:2008-03-06 16:04:00
1楼
欢迎大家探讨,自己鼎一下先!

cindyzhu95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2008-05-09 16:54:21
2楼
关于自愈时间还真是个值得探讨的话题,到底怎么去测这个时间,哪个牛人给解释清楚?提前多谢啦!

shlianxu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1009回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1342
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2008-05-09 21:01:18
3楼
欢迎大家探讨                                             

林永

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 1443回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:15377
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2008-05-17 17:06:47
4楼
东土电信的工业以太网交换机的DT-Ring,  自愈时间为50ms.

流行工业以太网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2008-05-30 11:51:07
5楼
楼上,50ms是怎么测出来的???

林永

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 1443回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:15377
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2008-11-08 18:41:05
6楼
确实各厂家的测试环境不同,比如设备数量就不尽相同,看过一篇文章,芯惠通一款工业以太网交换机自愈时间更快。

dengjinlong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年9月17日
发表于:2009-05-17 12:07:19
7楼

深圳市三旺通信技术有限公司工业以太网交换机的SW-Ring环网冗余专利技术,自愈时间<20ms.

工业通信设备专业提供商:工业以太网交换机、工业冗余交换机嵌入式核心模块、嵌入式串口服务器模块、串口联网服务器、光纤收发器、、RS-232/485/422/CAN光纤MODEM、USB串口扩展器、协议转换器、RS-232/485/422接口转换器、PCI多串口卡等,广泛应用在电力、电信、水利、交通、煤炭、石化、冶金、环保、安防、军工等行业。
联系人:邓津龙 电话:023-61559194 手机:13220207037 网址:www.3onedata.com 深圳市三旺通信技术有限公司重庆办事处
地址:重庆市九龙坡区石小路186号奇峰自由湾2栋24-5


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师