各位高手,有一个问题需大家帮忙
现有一台调车绞车,用双速电机带动减速机。主电路空开经常跳闸,也不是很规律,三四天会出现一次。用摇表检查电机和电缆也没有问题。40/45KW双速电机用的225A空开,经常跳闸,有时还能把上一级400A空开顶掉。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
梅超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2007年6月19日
发表于:2008-03-01 11:05:00
1楼
估计是那里在发热后有点漏电吧!400A是漏电保护器吗?
回复
引用
举报
jiaxiaoyu2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2005年1月18日
发表于:2008-03-05 22:13:00
2楼
给电机安装综合保护,显示电机三相电流不平衡,偏差很大。怀疑是电源缺相,但检查电路也没有发现问题。电机有问题会出现这样的问题吗?