急求助电路跳闸 点击:287 | 回复:2



jiaxiaoyu2000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年1月18日
发表于:2008-03-01 10:59:00
楼主
各位高手,有一个问题需大家帮忙
   现有一台调车绞车,用双速电机带动减速机。主电路空开经常跳闸,也不是很规律,三四天会出现一次。用摇表检查电机和电缆也没有问题。40/45KW双速电机用的225A空开,经常跳闸,有时还能把上一级400A空开顶掉。



梅超

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2008-03-01 11:05:00
1楼
估计是那里在发热后有点漏电吧!400A是漏电保护器吗?

jiaxiaoyu2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年1月18日
发表于:2008-03-05 22:13:00
2楼
给电机安装综合保护,显示电机三相电流不平衡,偏差很大。怀疑是电源缺相,但检查电路也没有发现问题。电机有问题会出现这样的问题吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师