当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
三项补偿 电抗器!
点击:
321
| 回复:
4
不明白还是不明白
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:693
注册:2005年9月15日
发表于:2008-02-29 13:29:00
楼主
说的不对,问题应该是三相补偿电容的限制投入涡流的限流电抗器,当三相并列安装时,中间放着的那一相,电流进线必须和两侧的相反,这是为什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
曾lingwu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 385回
年度积分:0
历史总积分:470
注册:2007年1月28日
发表于:2008-02-29 15:17:00
1楼
没有这样的规定!
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-03-05 21:06:00
2楼
是这样规定的,我装过很多,但是我也不知为什么
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-05 22:20:00
3楼
1、简单说,考虑互感电势、电流的急性,是三相对称的;
2、只有将中间放着的那一相,电流进线必须和两侧的相反,才能保证,互感电势、电流的急性,是三相对称的;
3、负责互感电势、电流的急性,不是三相对称的,中间相的互感电势、电流大;
4、如果互感严重时,会烧毁中间相的电抗器;
回复
引用
举报
DKQ
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 489回
年度积分:0
历史总积分:635
注册:2004年12月01日
发表于:2008-03-08 15:25:00
4楼
我公司专业生产电抗器 变压器 直流电源 欢迎咨询13325215833