各位好, 小弟不才,有问题想请教:
1。ABB的直流调速装置DCS800的主接触器指的是装置自己内部有接触器还是我们装置外部主回路的接触器?

2。ABB的直流调速装置DCS800的电枢回路主接触器是由DO8控制的,那DO8(既端子X96:1、X96:2)又是受什么控制才闭合呢?

谢谢了 各位



南流

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-02-25 20:33:00
1楼
是我们装在装置外部主回路的接触器

南流

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-02-25 20:37:00
2楼
是由控制板里面的一个继电器来控制主回路接触器的

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-02-25 23:51:00
3楼
1,外部主回路的接触器
2,具体要看里面的参数

chenxuejiao526

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年7月21日
发表于:2008-11-11 09:11:48
4楼

是接在DCS前端吗?那如果输入额定电压是660V,电流1540A的话,要用多大的接触器呀,,,,急,,,