求助:变压器问题!! 点击:180 | 回复:3



lixinlan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-02-19 18:21:00
楼主
我公司有一台三相 自耦 感应炉用变压器 530KVA , 情况是变压器在不带任何负载情况下 一送电开关就跳 ,连接电缆检查没发现有问题,后领导认为变压器有问题  就送厂家维修 .经厂家维修后,该变压器还是出现跟以往一样地情况.为什么会出现这种情况?



交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-19 18:27:00
1楼
开关多大的?小吗?仔细看一下开关的性能!

zhoiw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 882回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2008-02-19 18:35:00
2楼
变压器上电短时间电流很大! 

lixinlan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-02-19 18:51:00
3楼
开关的可能性不大 不经变压器时 电直接去熔化炉电流更大(一路电经变压器 另一路市电直接接上) 但开关不跳  .  至于变压器 短时间的励磁涌流 就以这问根源  但以前用时并没出现我说的现象  

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师