我公司有一台3000KW10KV的发电机,现在有没有打雷,但是不知道为什么发动机中心点的避雷器爆炸了,监盘的人说看到10KV母线发接地故障信号,他就赶快解列,但是还没有把负荷减下来就跳闸了,请各位师傅指点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
FF帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-19 09:16:00
1楼
检查接地线是否正常,发电机\空开是否正常.
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-02-20 20:53:00
2楼
接地,空开正常
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-02-20 20:54:00
3楼
现在发电机开起来都正常