发表于:2008-02-15 16:44:00
1楼
1、欧姆龙并非三菱,因此没有必要设计PLC要与三菱相同。
2、关于IO分配您应该参照《CJ系列PLC操作手册》第8章IO分配与数据交换章节内容。
3、关于接线请参照《CJ系列PLC操作手册》第5章 安装与接线章节内容。
关于LD 000001
OUT 000002
是否正确,这样对您说,抛开硬件配置,这个程序没有任何问题,因为Omron规定,只要未分配之IO,都可以作为内部触点使用。因此您的程序等效于三菱的就是:
LD M1
OUT M2
以上!
Good Luck!