求助 690/400v应用问题 点击:237 | 回复:1



ximenzhiyu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2008-01-23 10:54:00
楼主
我遇到一个困难,请教一下各位,业主提供给我的是690/400v的电压等级,以前用过的都是380/220v的电压等级,我想请问一下,怎么解决控制回路的问题,按钮,指示灯应该都不能满足单相380v的电源吧?是不是同一变出来一个220v的电压然后分配到各个控制回路中去?非常感谢大家能够帮助我,非常高兴能跟大家成为朋友!



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-01-23 12:06:00
1楼
控制回路用一个690/220V的变压器!容量大小依据二次控制回路负荷核算!如需其他电压等级可再增加变压器二次绕组..