    下表适用于每个端子上连接一根铜导线。
表 A1
额定电流 单芯或多芯导线 软  导  线
截 面 积 截 面 积
最小 最大 最小 最大
a b c d e
A mm2 mm2
6        0.75     1.5      0.5       1.5
8         1       2.5      0.75      2.5
10  1       2.5      0.75      2.5
12        1       2.5      0.75      2.5
16        1.5      4         1       4
20  1.5      6         1       4
25        2.5      6        1.5      4
32        2.5      10       1.5      6
40  4        16       2.5      10
63        6        25       6        16
80        10       35       10       25
100  16       50       16       35
125       25       70       25       50
160       35       95       35       70
200  50       120      50       95
250       70       150      70       120 
315  95       240      95       185

  注
  1 如果外接导体直接连接在内装电器上,有关规定中给出的截面积应适用。