发表于:2008-01-18 08:38:00
楼主
下表适用于每个端子上连接一根铜导线。
表 A1
额定电流 单芯或多芯导线 软 导 线
截 面 积 截 面 积
最小 最大 最小 最大
a b c d e
A mm2 mm2
6 0.75 1.5 0.5 1.5
8 1 2.5 0.75 2.5
10 1 2.5 0.75 2.5
12 1 2.5 0.75 2.5
16 1.5 4 1 4
20 1.5 6 1 4
25 2.5 6 1.5 4
32 2.5 10 1.5 6
40 4 16 2.5 10
63 6 25 6 16
80 10 35 10 25
100 16 50 16 35
125 25 70 25 50
160 35 95 35 70
200 50 120 50 95
250 70 150 70 120
315 95 240 95 185
注
1 如果外接导体直接连接在内装电器上,有关规定中给出的截面积应适用。
2 如需要选用表中规定值以外的导体,应由制造厂和用户签订专门的协议。