首页 上一页 1 2 下一页 尾页

有关电网接地的问题 点击:1341 | 回复:21



ANSALDO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2005年5月25日
发表于:2008-01-15 10:16:00
楼主
请问各位朋友,如果某工厂的所有地线都是接在了变压器的中性点上,之后接大地.
那么我有个系统是采用不接地的电网系统,那么我这个系统的PE接在这个工厂的地线上,会有什么问题吗?



cne-文仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2008-01-15 11:21:00
1楼
应该不会吧?哈哈!!!我是刚出来的,不敢乱下评论??

CQSL

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2008-01-15 11:37:00
2楼
加个隔离变压器吧

韩 建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2008-01-15 14:08:00
3楼
你的电网可能是不接地电网 可能造价会比较高哦

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-01-15 15:22:00
4楼
加个隔离变压器吧

这个应该是不错的选择!

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-15 16:47:00
5楼
一个是TT系统只有一个接地,一个是IT系统的PE线连接在TT系统的N线上。如果TT系统的接地与你使用设备连线距离不超过100M那就没问题,如果距离超长一旦有设备漏电现象就有触电的危险。IT系统用电设备外壳必须接大地。两系统是没有关联的。

ANSALDO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2005年5月25日
发表于:2008-01-16 09:19:00
6楼
TO:唐勇: 
这个是肯定的,如果用到220V肯定都是经过隔离变压器出来的.

TO:欣欣向荣
我的意思这样的接地方案,会不会对绝缘监视器等设备有什么影响?
还有为什么现在有的系统要采用IT系统?
是不是在安全性和抑制过电压性等对整个系统比较安全?

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-16 13:17:00
7楼
杂波干扰,有些需要屏蔽的设备两系统相互干扰。IT系统的要自己的独立接地系统。IT系统是这个道理,这个系统的输电距离过长同样有触电的危险。所以外壳还是要接地。我们平常用的隔离变压器次级输出就是这个系统,因为距离很短不会产生电容效应所以就不会引起触电。

hurry

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2008-01-16 13:34:00
8楼
只要接地线安全可靠,没有什么不可能的.

电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-01-16 16:25:00
9楼
这个事情一般情况下遇不到,学习学习

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-01-17 20:32:00
10楼
路过

ANSALDO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2005年5月25日
发表于:2008-01-21 15:27:00
11楼
to:欣欣向荣
请问什么叫电容效应?有什么危害?

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-22 11:15:00
12楼
1、 IT系统的保护接地 在不接地的低压配电系统中,当一相绝缘损坏时,人体一旦触及无保护接地的电气设备外壳,接地电流IE则通过人体和电网对地绝缘阻抗形成回路,如图:
如各相对地绝缘阻抗Zψ相等,则电网对地绝缘等效阻抗Z=Zψ// Zψ//Zψ= Zψ/3。这是人体的接触电压UB为: UB=UψZB/(│ZB+Z│)= UψZB/(│ZB+ Zψ/3│)=3UψZB/(│3ZB+ Zψ│) (V) 式中:Uψ——电网相电压(V) ZB ——人体阻抗(Ω) Zψ——电网每相对地绝缘阻抗(Ω) Z ——电网对地绝缘等效阻抗(Ω) 电网对地绝缘等效阻抗Z是由电网对地每线的分布电容和绝缘电阻组成;二者可视为并联。一般情况下,绝缘电阻远大于分布电容的容抗。如把绝缘电阻看作无穷大,则电网每相对地绝缘阻抗等于电网每相对地容抗Xψ.即: Zψ=Xψ=1/(ωC) (Ω) 式中:C ——每相对地分布电容 (F) ω ——电源角频率 (rad/S) 当配电线路长度越长(即电网每相对地容抗Xψ越小)及电网绝缘电阻越小时,人体触及故障设备的接触电压也越高。如对于长度5KM左右的380V配电线路,且电网绝缘电阻很高,当人体阻抗为1500Ω触及漏电设备时,人体承受的接触电压可达到98V,通过人体电流可达65mA,是很危险的。 采取了保护接地措施,如图:
人体阻抗ZB与保护接地电阻Rp并联,且ZB》Rp(因Rp≤4Ω),则可近似认为人体承受的接触电压为: UB=3 UψRp/(│3 Rp+ Zψ│) (V) 又因为Zψ》Rp,所以人体承受的电压也大大降低。只要适当控制保护接地电阻Rp的大小,即可限制漏电设备对地电压在安全范围内。如上述5KM线路长度时,采用保护接地后,当接地电阻Rp=4Ω,则人体的接触电压将从原来约98V,降低为0.3V;二通过人体的电流从原来约65mA,减小到0.2 mA。这时人是没有危险的。

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2008-01-22 17:17:00
13楼
 to :ANSALDO
   [color=#FF0000] TO:唐勇: 
这个是肯定的,如果用到220V肯定都是经过隔离变压器出来的.[/color]????
   

ANSALDO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2005年5月25日
发表于:2008-01-23 09:57:00
14楼
to:欣欣向荣
谢谢你经典的回复,能否在把对TT系统理解说说呢?
to:大圣.齐天
IT系统没有N线啊,用到AC220要不你从那个MCC取,要不就加个控制变压器器得到,这有什么问题?

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-01-23 10:19:00
15楼
不接地的系统是要用变压器来转换电压的,不过现在很少有变压器不接地的吧,我说的是10千伏以下的!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-23 18:56:00
16楼
关于接地电网、不接地电网、保护接零、保护接地等概念一定要搞清楚!

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-01-23 19:34:00
17楼
学习

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-24 16:39:00
18楼
TT系统的保护接地 在接地的低压配电系统中,即变压器中性点直接接地系统,如果电气设备不采用保护接地,则当设备一相碰壳时其外壳就存在相电压Uψ,人体一旦接触带电的外壳,就会通过电流,造成触电事故,如图: TT系统设备外壳不接地示意图。 由于人体阻抗ZB远大于工作接地电阻RD,即:ZB》RD。则人体的接触电压为: UB=UψZB/(ZB+RD)≈UψZB/ZB=Uψ 如果采用了保护接地,如图:TT系统保护接地原理。当电气设备一相绝缘损坏时,其接地短路电流较大。设工作接地DE与保护接地PE个敷设2根接地体,且并联连接,每根接地体的接地电阻为4Ω,则接地短路电流IE为: IE=Uψ/(RD+Rp)=220/[(4//4)+(4//4)]=55A 式中:Uψ——相电压220V Rp——保护接地电阻(Ω) RD——工作接地电阻(Ω) 在短路电流作用下,能使熔体熔断或低压断路器断开,切断电源,确保安全。 为了保证上述保护电器能迅速可靠地动作,要求接地短路电流不应小于熔体额定电流的4倍、或不应小于自动开关整定电流的1.5倍。如果电气设备容量较大,如熔体额定电流大于55/4=13.75A时,熔体就不能在15s内熔断;或低压断路器脱扣器的整定电流大于55/1.5≈36.7A时,低压断路器也不会很快动作。此时在该设备外客上将会存在着对地电压: UE= UψRp/ (RD+Rp)=220×4/(4+4)=220/2=110V。 当人触及带电外壳,由于人体阻抗远大于接地电阻,且两者并联,因此,人体的接触电压UB≈UE=110V,通过人体电流: IB= IE’=UB/ZB≈110/1000=110(mA) 这个电流对人体是很危险的。为了安全可靠,保护接地电阻应越小越好,减小接地电阻的方法是尽量利用自然接地体、采用多点接地、网状接地。 由上可见,在变压器中性点直接接地的低压配电系统中,单纯采取保护接地虽然比不采取任何安全措施要好一些,但并没有彻底解决安全问题,危险仍然存在。特别是当对地短路电流不大,使线路上的保护装置不会动作时,这一危险状态会长时间存在。因此在接地的低压配电系统中,除另有规定外,均应采用 保护接零。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-24 16:49:00
19楼
 保护接零
目前我国低压配电系统,是采用三相四线制中性点接地方式。将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架用导线与系统地PE线(TN-S、TN-C-S系统)或PEN线(TN-C系统)紧密连接,称为保护接零。其作用原理是,当用电设备某相发生绝缘损坏,引起碰壳时,由于保护零线(PE、PEN线)有足够的截面、阻抗甚小,能产生很大的单相短路电流,是配电线路上的熔体迅速熔断、或使低压断路器自动分断,切断用电设备电源。因此保护接领域保护接地相比的优越性,就在于能克服保护接地受制于接地电阻的局限性。所以故障时就有足够大的短路电流,动作迅速、可靠性高。
三、保护接地和接零装置的安全要求
    1、选用正确性
凡由不接地低压供电系统的电器装置必须采用保护接地;凡由已接地电网供电的电气装置,除各地区供电部门另有规定外,均应采用保护接零。
需要保护接地或接零的设备和装置:
1) 电机、变压器、断路器、按钮以及手提电钻等携带式和移动式电气设备的金属外壳或底座;
2) 电气设备的传动装置;
3) 互感器的二次绕组;
4) 配电屏或控制屏的金属框架;
5) 室内外配电装置的金属构架、钢筋混凝土构架纪屏护金属网或金属遮拦;
6) 电力电缆的金属外皮、接头处的金属外壳及穿线钢管等;
7) 电力线路的金属杆塔;
8) 控制开关、电容器等金属外壳。
但下列电气设备或其他设备可以不采取保护接地或接零:
1) 对于与其他以保护接地或接零的机床等设备有可靠连接的电动机及其他电器;
2) 不导电环境中的电气设备,装在离地高于2.4m的不导电建筑面上,人体不可能同时触及设备外壳和接地物件;
3) 对于只有工作人员在检查维护时才可能接触到的电气设备;
4) 使用特低电压的电气设备金属外壳。
2、运行可靠性
采用保护接零时,系统的工作接地必须有可靠的连接。接地电阻和接地装置须符合安全技术要求。否则,当工作接地断开而三相负荷又不平衡或一相接地时,零线上将带有危险的对地电压,使所有保护接零的电气设备外壳都带电,增加触电危险。
保护接零装置必须具有可靠的短路保护或过流保护装置(如熔断器或断路器),并配合适当。各种保护装置必须按照安全要求选择和整定,故障时单相短路电流(或TT系统保护接地的对地短路电流)不应小于熔体额定电流的4倍。或断路器过电流脱扣器整定电流的1.5倍,以提高保护接零(或保护接地)的可靠性。保护装置动作后,必须查清故障点和故障原因,特别应注意检查保护线及其连接处在故障短路时是否受到损坏。
根据GBJ65-83工业与民用电力装置的接地设计规范:
第4.2.2条中性点直接接地的低压电力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外)。若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。
    低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧。
    在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中(一般不应大于4Ω),每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于三处。零线的重复接地,应充分利用自然接地体。
    第4.2.3条 直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与地下金属管道等有金属连接,如无绝缘隔离装置,相互间的距离不宜小于1米。
    第4.2.4条 为防止触电危险,在低压电力网中,严禁利用大地作相线或零线。
同时,还必须指出,重复接地虽然可以提高接零保护的水平和减轻或减少触电事故,但并不能从根本上消除零线断线的触电危险。因为当重复接地电阻较大或远离故障点,或故障短路电流较小,保护装置不能动作而是故障长时间存在时,触电危险还是很大的。尤其是手持式或移动式的电气设备采用保护接零时,不可能采取重复接地,如一旦发生保护零线断线故障,触电危险将更加严重。因此电工作业人员必须加强对此类保护零线的监视,并及时排除故障的隐患。
采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。与防雷接地共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。
在同一配电系统中,不得将一部分设备采用保护接零而将另一部分设备采用保护接地一面当保护接地设备绝缘损坏发生碰壳事故时,零线电位升高而发生事故。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-24 16:59:00
20楼
楼上的上述陈述,非常正确!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页