发表于:2008-01-15 18:14:00
52楼
对于惯性负载,相信点动启动,可以让小容量系统(包括变压器、开关设备、电缆等)承受更大容量。
比如:接触器参数有XXX安培,10秒,每小时X次;综保参数有速断X秒,短延时X秒;电缆也有短路允许温度值,大家知道电缆发热与I^2T即时间也是成正比的,同样,变压器也有允许温升,热继也有动作时限。这说明,电力系统的允许容量,除与设备本身的容量、电流有关,也与电流的持续时间有关。
如果电流较大,那么系统允许电流持续时间较短,如果电流较小,系统允许电流持续时间较长。比如说,电机启动电流超过了接触器所允许的启动电流XXX安培,并不代表系统不能接受,只是不能再达到10秒的时间,否则接触器有损。
我相信,系统允许容量,与电流和时间之间,是有一条区间连续曲线关系的,并不会止于接触器所标称的10秒启动电流或综保所标称的X秒短延时电流。
仅仅是约定成俗,我们一般不去走过这条线而已。对于某些大惯量系统,我倒觉得这方法也许还不错。