切换电容器的选择(摘抄) 点击:763 | 回复:2



流枫

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2005年12月04日
发表于:2008-01-05 09:00:00
楼主
切换电容器用接触器的选择
低压电力负载一般为异步电动机等感性负载,且经常处于轻载运行,电网的功率因数较低。通常需在电网中接入电容器组进行无功功率补偿,提高其功率因数,以减少线路损耗和电压降。切换电容器接触器主要是装在无功功率补偿装置中,供作接通和分断并联电容器组之用。
选用切换电容器接触器时,通常是按所需控制电容器容量不超过接触器可控制最大电容器为原则。但这种简单的方法并不全面,应当是计算出电容器电路中稳态过电流和实际电力系统中接通电容器时可能产生的最大涌流峰值来合理选用接触器,这样才能保证正确的安全操作,达到最佳经济效果,应当指出,在某些场合下,经计算后,完全可以用经济有通用型交流接触器来投切电容器组。
一、通用型交流接触器的选用
切换电容器的接触器可以选用通用型交流接触器或切换电容器专用接触器。
CJ20系列通用型交流接触器与电容器的选配可参照表1。引进的3TB系列通用型交流接触器与电容器的选配见表2。
表1
接触器型号 约定发热电流/A 电容器容量/kvar
220V 380V
CJ20—10 10 3 5
CJ20—25 32 5 8
CJ20—40 55 12.5 20
CJ20—63 80 25 40
CJ20—100 125 30 60
CJ20—160 200 40 75
CJ20—250 315 50 100
表2
接触器型 号 约定发热电流/A 单台三相电容器/kvar 多台三相电容器/kvar
220V 380V 600V 220V 380V 600V
3TB40 20 2.5 4 4 2.5 4 4
3TB42 30 4 7.5 4.5 4 7.5 7.5
3TB44 45 12 16.7 16.7 12 16.7 16.7
3TB46 80 17 30 30 17 30 30
3TB47 90 24 40 40 24 40 40
3TB48 100 24 40 40 24 40 40
3TB50 160 35 60 60 30 50 50
3TB52 200 58 100 100 40 70 70
3TB54 300 87 150 150 66 115 115
3TB56 400 115 200 200 85 150 150
3TB58 630 175 300 300 145 250 250
   通常,为了抑制电容器组接通时的涌流峰值,可在接触器与电源之间串入专用系列限流电抗器产品,但此方法存在以下缺点:
   (1)抑制涌流不理想,在接通多台电容器组时,涌流倍数仍会超过20倍,有时竟超过50倍,对接触器和电容器存大隐患。
   (2)电抗器体积大、耗铜多,长期串在电路中运行耗电量电量大。
    二、切换电容器专用接触器的选择
各系列切换电容器专用接触器的产品样本中都载有对应不同额定电压下可控制最大的电容器容量(kvar)等技术数据(参见本期电工参考资料专栏中的《切换电容器专用接触器》一文中的附表)。通常用户是根据样本提供的数据选用所需的切换电容器专用接触器系列。切换电容器专用接触器选用时,应满足无功功率补偿装置标准中规定的以下要求。
    1、电容器组的放电
    电容器组切换后,电容器组上的剩余电压降至50V时的时间应不大于3min。如装置中采用的电容器本身或装置中已设有放电部件能满面足以上要求时,可选用不带放电电路的切换电容器专用接触器,否则就应选用具有强制泄放电阻电路的B25C~B75C系列切换电容器专用接触器。
    2、最大稳态电流下运行
    电容器组运行时的谐波电压与高达1.1倍额定工作电压的工频过电压,会产生较大的电流。电容器组电路中的设备器件应能在额定功率、额定正弦电压(无过渡状态时)所产生的均方根值不超过1.3倍额定电流下连续运行。由于实际电容器的电容值可能达到额外负担定电容值的1.1倍,故此电流可能达到1.3*1.1=1.43倍电容器组的额定电流。因此,选用切换电容器接触器的约定发热电流不小于此最大稳态运行电流,也即不小于1.43倍被控制的电容器组额外负担定电流。
    3、涌流峰值的即制
    电容器组投入瞬间产生的涌流峰值应限制在电容器组额外负担定电流(有效值)的20倍以下(JB7113—1993《低压并联电容器装置》中规定)。应当注意到GB/T15576—1995《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》中规定为应限制在100倍以下。
    切换电容器接触器的选用方法,以ABB公司所提供的选用方法最为合理和经济,值得借鉴。该公司有可承受最大涌流峰值各不相同的3个系列接触器可供选用:通用型EB、EH系列接触器,UA、UB系列接触器和串有限流电阻的UB—R、UB——RD系列接触器。3个系列接触器的基本参数见表3。
表3
型号 控制电容器容量(380/400V、40。C/kvar 可承受最大涌流峰值/A 不用附加电抗器时可承受的涌流倍数
EB12 10 700 约30
EB16 12 1000
EB25 18 1500
EB30 20 1800
EB40 26 2100
EB50 38 2300
EB63 43 2500
EB75 48 2600
EH90 60 4000
EH100 75 4000
EH145 90 4000
EH175 105 5000
EH210 125 5000
EH300 160 8000
EH370 200 10000
EH550 260 10000
EH700 350 12000
EB800 390 12000
UB25 12.5/16 1900 约100
UB30 20/25 3000
UB50 30/36 5000
UB63 40/50 6000
UB75 50/55 7500
UB95 60/65 9300
UB110 75/75 10500
UB16—30—11R 10 3000 约160
UB18—30—10R 16.7 4000
UB26—30——10R 20 5000
UB30—30—10R 25 6000
UB50—30—10RD 38 9000
UB63—30—10RD 47 11250
UB75—30—10RD 55 13500




无风的海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2007年5月16日
发表于:2008-01-05 13:33:00
1楼
好,顶了

天之云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2008-01-05 13:50:00
2楼
谢谢,顶了!