求助三菱PLC编程的问题一个 点击:543 | 回复:2



jb0162

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2007年11月17日
发表于:2007-12-31 22:32:00
楼主
 各位高手们呀,我是一个初学者。现在要设计一个有八档水压测试的设备,要求工人可以事先任意选中八档中的任意一档或几档,机器能自动根据工人选择依次测试。这个要怎么识别,怎么做呀。用三菱PLC能做到吗?头都想破了,书都翻烂了,还是没想出来! 



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2008-01-02 09:04:00
1楼
三菱能做哦。
假设您的八档对应于X0-X7
那么X0打开时   M0=1  关闭时, M0=0
那么X1打开时   M1=1  关闭时, M1=0
那么X2打开时   M2=1  关闭时, M2=0
那么X3打开时   M3=1  关闭时, M3=0
那么X4打开时   M4=1  关闭时, M4=0
那么X5打开时   M5=1  关闭时, M5=0
那么X6打开时   M6=1  关闭时, M6=0
那么X7打开时   M7=1  关闭时, M7=0
Mov   K2M0   D100
通过检测D100的值,就知道开关处于什么位置了。
比如 当D100=2时,我们得到00000010这个2进制代码,也就知道M1打开。

以上!

XUYI-011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年8月12日
发表于:2008-01-02 10:26:00
2楼
三菱PLC能做,将八档水压测试的设备进行编号定义,然后进行循环即可.