为什么会突然失速?? 点击:1148 | 回复:19



我游

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2007-12-20 20:59:00
楼主
很奇怪,我们公司的分条机,有时候做分条产品的时候,跑1000米,跑到最后950多米的时候会突然象失去了信号一样,本来应该保持缓慢减速的,结果突然失速,就象思维中断一样,顿停个零点几秒,然后有恢复,导致我们直接1000米料的最后几十米混乱缠绕在一起,全部报废,但是到底是什么原因造成的呢?好奇怪,它有时后几天才发生一次,有时候一天发生几次,又完全没有规律。
PLC是施耐德的Modicon TSX Micro TSX3722101 TBX:3722DC,变频器也是施耐得的ATV71HU55N,但是用到现场总线。



劳动

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2007-12-21 23:06:00
1楼
  广东创佳电路板维修部,专门维修变频器,plc,驱动器0769-23157160,13669852127曾先生

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-12-21 23:18:00
2楼
你应该把控制方式告诉大家!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-12-22 21:11:00
3楼
PLC与变频器应该是通讯方式作的吧.干扰,或程序处理问题

xinhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2007-12-22 21:38:00
4楼
 你应该把控制方式告诉大家!

千山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-12-24 11:57:00
5楼
原因太多
分步排除

卫天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2007-12-24 21:21:00
6楼
干扰,程序,机械结构,

Y.Z.Y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2007-12-25 14:38:00
7楼
是不是控制有问题,前些日子我们的设备由于控制线中间接触不良造成调速失灵

我游

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2007-12-27 13:30:00
8楼
哎呀,我觉得有可能

bluefree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年6月12日
发表于:2007-12-27 14:34:00
9楼
一切皆有可能,机械,电气连线,通信干扰,或者程序......

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-12-29 20:56:00
10楼
变频器控制是外控还是通讯?

我游

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2008-01-02 20:23:00
11楼
是通讯的啊,用PROFIBUS

kiri

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:338
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2008-04-21 14:59:15
12楼

很复杂的原因哈!

找起来一定很费劲

不然就不会现在还没弄好了

dbsym

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-04-23 14:21:54
13楼
可能是干扰问题,也可能是编码器有问题了,你查一下编码器的线吧

qwert106

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2008-06-26 15:30:57
14楼

这要看每次发生问题时,是不是都在一个地方

然后在分析

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-06-26 15:55:08
15楼
关注                                                    

我游

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2008-07-04 19:08:09
16楼

是的,最初我们也认为设备厂家提供的程序除了漏洞,结果他重新编写程序以后,观察1个多月,暂时没有失速的问题,但是导致我们的整个张力参数产生变化,比方原来用1.5的参数现在要到3去了,而且不稳定,如果原来设定1.5,设备跑1000米,基本上跑到500米,张力稳定到2.0,剩下的长度基本保持2.0一直跑完,但是新程序除了需要增大初始张力,跑到500米后,张力气压表显示的示数一直不断增加,到最后,气压表跳动非常严重,所以我们都不敢用他的新程序,因为做出来的产品实在是不如原程序稳定.

头疼啊,都希望哪位工程师能解决这个问题,我们给钱都行.现在那个厂家连程序的注释都不给我们,我们这边的几位同事要么就是熟悉三菱PLC要么就是AB的,也没人熟悉施耐德的,所以其他人都不愿意接手这个事情,我就一只小虾米,可把我急死了.

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2008-07-07 09:16:20
17楼

小虾米负责大事情啊。这种事情说简单,找到干扰或接线问题一下就OK,说不简单,还得把原来的程序、你的控制工艺都搞明白

我游

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2008-07-07 21:39:20
18楼
回复内容:
对:想起时正是忘记 关于

小虾米负责大事情啊。这种事情说简单,找到干扰或接线问题一下就OK,说不简单,还得把原来的程序、你的控制工艺都搞明白

 

我搞不清楚到底会是什么干扰引起这样的问题 ,有什么方法,或者加装什么元器件能够去除干扰,原来我们公司的其他工程师也谈到电机的编码器是不是线松了啊,我和维修人员打开看啊,连接的那个牢固啊,拔都拔不动,还有什么类型的干扰最能引起这样的故障呢,我真的很不懂那。



内容的回复: