发表于:2008-07-04 19:08:09
16楼
是的,最初我们也认为设备厂家提供的程序除了漏洞,结果他重新编写程序以后,观察1个多月,暂时没有失速的问题,但是导致我们的整个张力参数产生变化,比方原来用1.5的参数现在要到3去了,而且不稳定,如果原来设定1.5,设备跑1000米,基本上跑到500米,张力稳定到2.0,剩下的长度基本保持2.0一直跑完,但是新程序除了需要增大初始张力,跑到500米后,张力气压表显示的示数一直不断增加,到最后,气压表跳动非常严重,所以我们都不敢用他的新程序,因为做出来的产品实在是不如原程序稳定.
头疼啊,都希望哪位工程师能解决这个问题,我们给钱都行.现在那个厂家连程序的注释都不给我们,我们这边的几位同事要么就是熟悉三菱PLC要么就是AB的,也没人熟悉施耐德的,所以其他人都不愿意接手这个事情,我就一只小虾米,可把我急死了.