PLC编译提示出错信息求教翻译 点击:630 | 回复:2



凡宇

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-12-11 21:21:00
楼主
谁能帮我解释下出错的原因吗?
Error 9699: Unsupported version of symbolic variables file on PLC. Cannot monitor symbolic variables, upload, download, or verify equality.


Error 8516: PLC Target Name in device does not match PLC Target Name in current target.  Download not allowed.  Stop device to perform download.

或者帮忙翻译下,我英语能力不够,万分感激.



siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-12-12 11:32:00
1楼
错误9699:在PLC里,不支持符号变量文件的版本,不能监视符号变量\上传\下载\或校验是否相等.
错误8516:设备中PLC的目标名称不匹配现在的PLC目标名称(即PLC和编程软件里的文件不一致),不能下载,停止设备从而完成下载.

凡宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-12-12 20:32:00
2楼
谢谢斑竹,问题已经解决了。
9699,重新安装新版本的软件已经解决了
8516,清空PLC中信息后解决了。

向斑竹学习啊,好好学英语.